1. Trotzdem würde ich einen kleinen Bus mit kurzen Kabeln aufbauen. Und es wird die richtige f@h Busspannungsversorgung genutzt ? Hört sich nämlich so an, als würde der Bus wegbrechen beim Updateversuch.
  2. Da müsste man mal einen "kleinen Bus" aufbauen. Also nur SysAP, Spannungsversorgung und Aktor. Entweder der Aktor hat wirklich ein Problem oder auf dem Bus sind zu viele Störungen.
  3. Ja zum Beispiel. Obwohl auch ein 6211-2.0-WL oder 1.0-WL reichen würde.
  4. Normal : nein Gefahrenpotenzial, Stromverbrauch: Nein Trotzdem würde ich die tauschen, weil das Summen stört ja auf dauer.
  5. Schon seltsam. Die sollte ja selbst nur mit 24V auf a/b angehen. Leistung der Systemzentrale sollte auch reichen. Ich würde beim Händler nachfragen. BJ ist da für den Support ja nicht zuständig.
  6. Hast du mal die Taste rechts an der Seite gedrückt ?
  7. Hört sich ja wirklich an, als ob der RTR abstürzt oder die Hysterese nicht stimmt. Am besten einmal die Support Informationen unter "Hilfe/Support" herunterladen und an den Service schicken. Und eine...
  8. Ändert sich Nachts der Modus der RTRs ? Sollte ja eigentlich immer Komfort sein. Zeigt der RTR bei unter 22° das Heizsymbol ? Die Heizung selber geht nicht in den den Nachtmodus ?
  9. Ist ein Bodenfühler installiert und eventuell in den Einstellungen nach dem Update wieder der interne statt der externe Regler ausgewählt ?
  10. Dann mal darauf achten, ob dies sich selber bedient (Ghost Touch) und deshalb das Licht geschaltet wird. Oder zur Kontrolle einfach mal abhängen.
  11. free@home 7" Panel in der Anlage ?
  12. Dann ist das Gerät ein Fall für den Service. Schreib die einmal unter info.bje@de.abb.com an.
  13. Uiii...das braucht ein paar Updates. Zuerst 1.22: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A2245&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch Dann 3.52: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A4354&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch Und...
  14. Überlast ? Wärme? Busspannung kurz weg ? Sagt das System irgendwas ?
  15. nkalweit hat eine Antwort zur Frage Firmware für mein Welcome Touch Panel 7 kommentiert
    https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA000092E2095&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
  16. Das geht beim Dimmer nicht. Da der lange Tastendruck für Dauerlicht Ein/Aus beim Dimmer Hoch oder Runterdimmen ist.
  17. nkalweit hat eine Antwort zur Frage Passende Steckdosenserie zu den Tentons? kommentiert
    Ist 63er Plattform für future® linear, Busch-axcent®, carat® Da passt dann die 20 EUC-885 https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA002011A3883
  18. Wüsste nicht, dass man da Zwischenschritte braucht. Ging bisher bei jeden Panel direkt auf 1.57, selbst von einer 1.16
  19. nkalweit hat eine Antwort zur Frage Fehler Lastfunktionsstörung/ Kabelbruch kommentiert
    Bitte dringend vom Elektriker prüfen lassen ! Ein FI löst nicht ohne Grund aus. Wenn ein FI Auslöst geht irgendwo Strom verloren.

Mehr anzeigen

Follower (2)

Folgt (1)

Noch nicht registriert?

  • Fragen stellen und Antworten erhalten
  • Feedback geben, helfen und teilen

Registrieren

Jetzt anmelden

  • Deine Daten - schnell und einfach anpassen
  • Viele Vorteile

Login

Noch nicht registriert?

  • Fragen stellen und Antworten erhalten
  • Feedback geben, helfen und teilen

Registrieren

Jetzt anmelden

  • Deine Daten - schnell und einfach anpassen
  • Viele Vorteile

Login

Noch nicht registriert?

  • Fragen stellen und Antworten erhalten
  • Feedback geben, helfen und teilen

Registrieren

Jetzt anmelden

  • Deine Daten - schnell und einfach anpassen
  • Viele Vorteile

Login