Auslastung Relais-Einsatz 64811-U?
Ich habe an einem 64811-U Relais-Aktor 1-fach zwei Halogenstrahler mit je 500 W und einen LED-Strahler mit 100 W angeschlossen. Alle 230 V, ohne Trafo. Passt das noch, oder überlaste ich damit den Aktor? In der MA steht für konventionelle Lampen und Halogen eine max. Last von 2300 VA und für LED nur 300 VA (wegen den hohen Einschaltströmen?). Aber was gilt bei Kombinationen?
Gibt es Leistungsverstärker, um höhere Lasten mit f@h ansteuern zu können?
Danke für eure Hilfe.
Bei Kombinationen sollte man immer mit dem kleineren Wert arbeiten.
Aber die Kombi sollte noch funktionieren. Die f@h Aktoren schalten ja sogar bei Überlast ab, ob dieser das auch macht müsste ich nachforschen.
Nein gibt keine "Verstärker". Die Nachfrage nach Schaltleistungen bei so hohen Lasten ist eher gering geworden. Alternativ muss man ein entsprechendes Relais oder sogar zwei nachschalten.
von nkalweit 21.10.24, 09:05