- 508
- 0
- 0
Problem mit Relaiseinsatz + Nebenstelleneinsatz und Buschwächter
Hallo Ich habe folgende Schaltung aufgebaut
Die Nummer 8 im Bild ist ein Relaiseinsatz 64811U mit einem Beweg.-mld. Sensor 64761-214, Nummer 10 ist ein Nebenstelleneinsatz 64891U mit Beweg.-mld. Sensor 64761-214 und Nummer 9 ist ein normaler Taster 2020US. Sobald die Lampe durch Nummer 8 oder Nummer 9 oder Nummer 10 eingeschalten wird, geht sie an, aber nicht mehr aus. Die Beweg.-mld. Sensoren sind auf 1 Minute Ausschaltverzögerung eingestellt. Wird am Nebenstelleneinsatz die C1 abgeklemmt, funktioniert alles ohne Probleme. Außerdem messe ich am Nebenstelleneinsatz an Klemme C1 permanent 120V. Ich gehe davon aus, dass der Nebenstelleneinsatz defekt ist. Kennt jemand dieses Problem bzw hat jemand zufällig diesen Nebenstelleneinsatz verbaut und könnte mal messen,was an C1 anliegt? Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG computerpap
Frage kommentieren