RTR Kühlfunktion in F@H nutzen, was fehlt mir noch?
Hallo alle miteinander.
Bin noch neu im BJ & F@H Bereich, da wir erst Ende April in unseren Neubau (mit Erdwärme & FBH) gezogen sind. Jetzt wo es die ersten Tage so richtig heiß wird, hat sich auch die Wärmepumpe mal in den Kühlmodus begeben. Allerdings machen die RTRs das nicht. Nach ein wenig Recherche hier und im Netz, ist mir klar geworden: Der Elektriker hat scheinbar vergessen einen Binäreingang zu verbauen.
Wir nutzen F@H mit BUS Leitung. Aktuell verbaut sind RTR vom Typ 6224/2.0 und im Schaltschrank sitzt ein Heizungsaktor, 12fach für die Ansteuerung der FBH Ventile. Sehe ich das richtig, das mir praktisch nur ein Binäreingang fehlt? Dieser bekommt ja scheinbar ein Signal von der WP "jetzt wird gekühlt" und schickt das dann an den Heizungsaktor der die Ventile öffnet? In etwas richtig so? Welchen Binäreingang brauche ich? Den 6241/4.0 ? Gibt der das Signal über BUS weiter oder wird der direkt an den Heizungsaktor angeschlossen? Da das Ganze so oder so der Elektriker & der Heizungsbauer installieren müssen (wegen Sifgnalweiterleitung von der WP) und das wohl etwas dauern wird: Kann ich die RTR irgendwie über die APP bzw. das BJ Portal "manuell" in den Kühlmodus versetzen? Oder müsste ich übergangsweise die Solltemperatur auf Max setzen?
Vielen Dank schon mal!
Ja fehlt nur der Binäreingang. Wenn die Wärmepumpe 230V als Signal ausgibt, ist der 6241/4.0 richtig, wenn sie potenzialfrei schaltet geht auch ein BI-F-2.0.12 . Signal geht dann über den Bus an die Heizungsaktoren und RTRs.
Über die APP könnte man das nur umständlich umschalten. Du müsstes alle Heizaktoren auf "Kühlaktor" umstellen und später dann wieder auf "Automatisch Heizen/Kühlen", bevor der Binäreingang eingefügt wird.
von nkalweit 10.07.24, 08:18