RTR 6128/28 solo zeigt seltsames Verhalten bei Setzen des Basissollwerts
Es handelt sich hierbei um die Parameter "Basissollwert" und "Aktueller Sollwert". Der aktuelle Sollwert weicht dann vom Basissollwert ab, wenn man eine manuelle Verstellung am Bedienteil vornimmt.
Das seltsame Verhalten auf dem Bus zeigt sich dann, wenn man am Bedienteil eine andere Solltemperatur einstellt als den über KNX definierten Basissollwert.
Beispiel:
Basissollwert steht auf 23°. Verstellung am Bedienteil auf 24°. Folge RTR 6128/28 sendet auf Kanal "RTR: Aktueller Sollwert" 24°. Setzt man nun per KNX einen neuen Basissollwert z.B. 23,5°, so würde man erwarten, dass ein "Aktueller Sollwert" von 23,5° gesendet wird. Stattdessen sendet der RTR 3 x hintereinander einen "Aktuellen Sollwert", und zwar: 23°, 23,5°, 23,5°.
Das ist schon ein seltsames Verhalten. Erst wird der alte Basissollwert gesendet und dann zweimal der aktuelle Basissollwert.
Hat das jemand eine Erklärung für dieses Verhalten?