- 149
- 2
- 6
Raumtemperaturregelung mit SmartTouch 10 seit Firmwareupdate 3.4.0. ungenau bzw. über/untersteuert
Hallo liebe Community,
ich nutze zur Raumtemperaturreglung (Fußbodenheizung) im Wohnzimmer ein SmartTouch 10 (dieses hängt auch im Wohnzimmer). Bis zum Update auf 3.4.0. war die Steuerung auch recht exakt. Bei eingestellter Soll-Temperatur von 22.5°C hat die Regelung spätestens bei 22.0°C die Heizung eingeschaltet und bei spätestens 23.0°C wieder ausgeschaltet. Seit dem Update kühlt die Wohnung nachts auf bis zu 21.0°C ab, ohne dass das SmartTouch die Heizung einschaltet. Irgendwann springt sie im Laufe des Frühstücks dann doch an. Dann braucht es fast den ganzen Tag bis wir wieder die 22.5°C erreichen. Die Abschaltung kommt dann erst bei 23.0°C oder 23.5°C. Inklusive "Nachheizeffekt" des Fußbodens wird es dann oft bis zu 23.5°C warm in der Wohnung. Die interne Reglung des SmartTouch 10 scheint also deutlich träger geworden zu sein?! Hat jemand das gleiche Problem und/oder kennt eine Lösung? Wie gesagt es gab nur das Update, sonst habe ich nichts verändert.
Ach ja, bei manuellem Verändern/Rumspielen an der Temperatur springt die Regelung danach wieder in den Modus in dem sie sein sollte. Dann scheint es so, als ob das SmartTouch 10 nur einen kleinen "Aktivierungsanstoß" benötigt hätte. Wirklich seltsam.
Vielen Dank schonmal an alle Helfer!
Grüße Christian
Ist ein Bodenfühler installiert und eventuell in den Einstellungen nach dem Update wieder der interne statt der externe Regler ausgewählt ?
von nkalweit 13.11.24, 13:54
Danke für deinen Kommentar, nkalweit. Nein, ein Bodenfühler ist nicht installiert. Lief vorher und auch jetzt über den internen Fühler. Der ist auch korrekt ausgewählt.
von geophysiker 13.11.24, 17:47
Ändert sich Nachts der Modus der RTRs ? Sollte ja eigentlich immer Komfort sein.
Zeigt der RTR bei unter 22° das Heizsymbol ?
Die Heizung selber geht nicht in den den Nachtmodus ?
von nkalweit 14.11.24, 07:37
Nochmals Danke für die Rückmeldung. Nein, der Modus ist auch nachts unverändert, immer Komfort. Heizung läuft auch 24h durch, keine Nachtabsenkung o.ä.. Der RTR zeigt seit dem Update (meistens) unter 22°C nicht das Heizsymbol. Das ist ja das Problem, obwohl Soll- und Ist-Temp. abweichen aktiviert bzw. deaktiviert sich der Heizmodus erst sehr verspätet (willkürlich, aber meist ~2°C über bzw. unter der eingestellten Soll-Temp.). Wie gesagt, seit dem Update.... Offset oder sowas ist auch nicht eingestellt.
von geophysiker 14.11.24, 12:57
Hört sich ja wirklich an, als ob der RTR abstürzt oder die Hysterese nicht stimmt.
Am besten einmal die Support Informationen unter "Hilfe/Support" herunterladen und an den Service schicken. Und eine Systemsicherung mitzuschicken schadet auch nicht.
von nkalweit 14.11.24, 13:14
Ja, irgendwie sowas muss es sein. Danke für die Kommentare, ich versuchs mal beim Support.
von geophysiker 18.11.24, 09:30