Hallo alle! ich habe 2 Fragen: 1. Mein Dimmeinsatz 64861 liefert direkt nach dem Anklemmen 50V auf dem Ausgang. Die Spannung bekomme ich nicht kleiner oder weg, wenn ich einen Sensor aufsetze oder am Trimmer drehe. Nun leuchtet mir die angeschlossene LED natürlich dauerhaft. Die Themen mit den Kondensatoren sind mir bekannt und ich werde mir wohl einen zulegen. Dennoch kommt mir 50V viel vor hat das außer mir sonst noch jemand? 2. Hier ist das Problem anders herum: ich habe eine Lampe, die über die Phase gedimmt wird. Man klemmt also die Lampe mit 3 Drähten an und dann kommt eine Phase vom Taster zur Lampe. Einfacher Druck = An/Aus. Langer Druck = Dimmer. Ging mit einem analogen Taster hervorragend, mit einem Schaltrelais 64811 geht es jetzt nicht mehr. An/Aus geht, Dimmen impossible. Was mache ich da falsch? Habe Sensor/Aktor als Taster eingestellt. Mehr müsste ich doch nicht machen? Hat dazu jemand eine Idee? (Wenn ich an der Decke, wo die Kabel aktuell noch unschön mit Wagos geklemmt offen rumhängen, mit einem Draht von der "Dauerphase" der Lampe auf die "Steuerphase" klemme geht es einwandfrei.)
Danke für Eure Tipps!
zu 1: das kann als Leerlaufspannung normal sein.
zu 2: Das Schaltrelais kann nur Ein/Aus und nicht Tasten.
von nkalweit 08.10.24, 09:06
Danke! Welches Relais kann dann Tasten?
von MartinHaslach 08.10.24, 12:25
Leider keins von BJ.
von nkalweit 08.10.24, 13:41
So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Wenn ich ein 2 Fach Relais nehme? Eins ist an/aus als Taster und das andere ein normaler Wippschalter? Also zB linke Taste oben = dann an und aus und rechte Taste wäre dann oben Dimmen starten und unten Dimmen stoppen???
von MartinHaslach 08.10.24, 17:47
Mit den WL Aufsätzen könnte man das so programmieren, man bräuchte aber nur einen 2fach Aufsatz WL und kein Relais WL.
Allergings weiß ich nicht, wie träge das Relais ist und ob man so vernünftig eine Helligkeit einstellen kann.
Kann man die Lampe nicht direkt mit einem Dimmaktor dimmen ? Meisten ist die zusätzliche Phase für den Taster nur optional ?
von nkalweit 09.10.24, 07:04
Ergebnis: Geht nicht. Mit "normalem" Dimmerrelais geht es nicht und mit dem Schaltrelais auch nicht. Habe wieder einen analogen Taster verbaut.
Vielleicht mache ich das zukünftig mit einem "analogen" Schaltrelais, dass ich über den BJ Aktor ansteure....
von MartinHaslach 10.10.24, 08:43