- 90
- 1
- 4
Fehler Lastfunktionsstörung/ Kabelbruch
Hallo Leute, seit gestern habe ich folgendes Problem. In meinem Wohnzimmer wollte ich das Licht (Spots Decke und Wandleuchten) per normalem Schalter anschalten (Dimmaktor). Das funktionierte nicht, stattdessen haben die LEDs im Lichtschalter zu blinken begonnen. Dann hab ich versucht, das Licht per app anzuschalten. Hier stand dann für diesen Aktor die Meldung: Fehler, Lastfunktionsstörung/ Kabelbruch. Ebenso funktioniert bei einem anderen Aktor nicht das Einschalten meiner Steckdosen für den TV. Alle anderen Schaltfunktionen dieses Aktors funktionieren allerdings. Ich habe dann den Dimmaktor neu gestartet, neu eingelesen, den SysAP neu gestartet, vom Strom genommen. Nichts passiert. In der App taucht der Fehler aber nicht mehr auf, ich kann grundsätzlich ganz normal schalten und auch die Dimmstärke einstellen. Allerdings tut sich überhaupt nichts. Kann sich jemand vorstellen, was das sein könnte und wie ich das beheben könnte? Vielen Dank schon einmal für Tipps. LG Michael
Also eigentlich genau das, was der Dimmaktor sagt: "Fehler, Lastfunktionsstörung". Leuchtmittel oder Trafo/EVG defekt.
Einfacher Test: Einfach mal 230V auf den Leuchtenkreis geben. Oder den Ausgang des Aktors mit einem geeigneten Messgerät messen.
Beim Schaltaktor: Klakt der noch beim Schalten ?
Oder vielleicht ist nur ein Sicherungsautomat raus?
Hat es eventuell eine Überspannung gegeben ?
von nkalweit 25.10.24, 09:16
Ok, das heißt also, dass in meinem Fall 8 LED-Leuchtmittel gleichzeitig defekt gegangen sind? Wo eine Überspannung jetzt hätte herkommen sollen, weiß ich nicht. Leider kenne ich mich da zu wenig aus. Ich werde mal eine neue LED bestellen und das ausprobieren. Der Schaltaktor klakt ganz normal, allein die Steckdosen gehen nicht an. Da hier aber wie erwähnt alle anderen Funktionen "gehen", verstehe ich das nicht so ganz. Die grünen Lichtchen am Dimmaktor sind auch an, wenn ich den Lichtschalter drücke. Darf ich dich fragen, was der Sicherungsautomat ist? Und zu deinem "einfachen" Test, Wie kann ich den durchführen? Sorry für die dummen Fragen, aber mein Elektriker, der es mir eingebaut hat, ist nicht mehr...
von donten 25.10.24, 16:13
Sind die 8 LEDs denn 230V oder ist da ein Trafo vor, an dem die 8 LEDs hängen ?
Also wenn der Schaltaktor klakt, scheint das Relais ja noch zu gehen.
Sicherungsautomaten sind die Sicherungen in der Unterverteilung. Eventuell sind die LEDs und die Steckdosen auf einer Sicherung oder einem FI, der ausgelöst hat, so das die Kanäle zwar schalten, aber keinen Strom bekommen.
Den einfachen Test lassen wir mal lieber. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn du tot neben der Verteilung liegst. Dann besser einen neuen Elektriker suchen.
von nkalweit 25.10.24, 16:52