Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe bei einer Aktion. Folgende Situation:
Meine Temperaturregler sollen im Sommer (Datum von bis) auf AUS gestellt werden. Stellt jemand den Regler manuell hoch, soll er wieder automatisch auf AUS gehen.
Ich habe eine Aktion erstellt:
Vorbedinung: Datum vom 1.4. bis 1.11.
Ereignis: Uhrzeit von 00:00 bis 23:59
Aktion: Szene: (inder alle Regler auf AUS gestellt sind)
Problem: Stell ich einen Regler auf ECO passiert leider nichts. Ich ging davon aus, dass durch meine Konfiguration nach jeder Minute die Regler auf aus gestellt werden. (Jetzt wo ich darüber schreibe, denke ich mir, dass ich das BUS-System jede Minute mit Befehlen zumülle, oder?)
Vielleicht könnt ihr mir eine bessere Programmierung mitteilen.
Schönen Gruß Dirk
Kannst dir jetzt die Arbeit machen und jede Stunde ein Ereignis programmieren, also 15:00 bis 15:01, 16:00 bis 16:01 usw., dann würde der RTR jedes Stunde zurückgesetzt.
von nkalweit 08.09.21, 12:15