1. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe eine Stiebel Eltron Wärmepumpe die reversibel sowohl Heiz- als auch den Kühlmodus fährt. Seit dem letzten Update sind jedoch alle Raumtemperaturregler nur noch im Kühlmodus, auch wenn die Wärmepumpe...
  2. Also bei mir hat es funktioniert - ich habe den Binäreingang von Schließer auf Öffner umgestellt. Du musst mal schauen ob Du den Binäreingang findest und dann umstellen, der steuert die RTRs zur Umschaltung...
  3. hat einen neuen Badge erhalten
  4. Habe jetzt mal von Schließer auf Öffner umgestellt und werde das mal beobachten. In der release notes steht aber was von einem „Bugfix“ dabei hat es bei uns jahrelang tadellos funktioniert?
  5. hat einen neuen Badge erhalten
  6. hat einen neuen Badge erhalten
  7. hat eine Frage gestellt
    Ich habe eine Stiebel Eltron Wärmepumpe die reversibel sowohl Heiz- als auch den Kühlmodus fährt. Seit dem letzten Update sind jedoch alle Raumtemperaturregler nur noch im Kühlmodus, auch wenn die Wärmepumpe...