Hallo zusammen,
die Spannungsversorgung 6201/640.1 versorgt ja über die Zwei-Draht-Leitung sämtliche Teilnehmer mit Strom und gleichzeitig geht auch der Bus über die Zwei-Draht-Leitung.
Die Spannungsversorgung hängt bei mir auf demselben RCD wie die Wohnräume, in denen sich die ganzen Free@home-Teilnehmer befinden. Ein Fehlerstrom irgendwo im Wohnraum killt also auch meine gesamte Haussteuerung und ebenfalls de facto die Heizung. Die Heizung hat zwar ihren eigenen RCD, aber das nützt nichts, wenn die Stellantriebe der FBH nicht angesteuert werden können.
Aus diesem Grund habe ich testweise die Spannungsversorgung auf einen anderen RCD gehängt. Dies führte dann dazu, dass beide RCD's (Wohnraum und Spannungsversorgung) einen Fehlerstrom detektierten und abschalteten.
Irgendwo in den Free@Home-Teilnehmern muss es eine galvanische Verbindung zwischen der Zwei-Draht-Leitung dem Wohnraum geben. Die Jalousie-Aktoren können es, meiner Meinung nach, nicht sein. Denn die haben gar keine Verbindung zu N, es wird lediglich L durchgeschalten. Auch die Heizungsaktoren schalten nur L durch.
Was ist aber mit den Dimmaktoren? Hier wird N zumindest an das Bauteil heran geführt. Sind hier N des Wohnraums und Bus-Leitung nicht galvanisch voneinander getrennt? Oder ist der System Access Point das Problem?