"Dauerschaltung deaktiviert (letzter Zustand)" funktioniert nicht wie erwartet.
In einer Aktion in Anlehnung an Homealex seiner Beschreibung für den Fensterkontakt an der Terrassentür habe ich eine Aktion für das Öffnen eines Fensters erstellt:
- Keine Vorbedingung
- Ereignis: Fensterkontakt: Öffnen eines Fensters
- Aktion beim Eintreten: Rolladen: Dauerhaft oben
- Aktion bei Aufhebung: Rolladen: Dauerschaltung deaktiviert (letzter Zustand)
Funktionstest:
- Ich fahre den Rolladen manuell bis zur Hälfte runter.
- Dann öffne ich das Fenster. -> Rolladen fährt hoch und ist verriegelt (LED in zugeordneter Wippe blinkt) = O.K.
- Nun schließe ich das Fenster wieder. -> Die Verriegelung des Rolladenaktors wird aufgehoben (LED leuchtet statisch) = O.K. jedoch fährt der Rolladen nicht auf die zuvor manuell angefahrene Position! = NICHT O.K.?
Denkfehler oder SW Fehler?
Danke für jeden Tip!
War ein Denkfehler! Manuelle Einstellungen sind kein "Letzter Zustand"! Als letzte Zustände gelten nur automatisch eingestellte Zustände, d.h. mittels Aktion oder Zeitsteuerung.