Beste Lösung
Hallo,
6224/2.0-WL Sensor
6224/2.1-WL Sensor /Aktor
In diesem Artikel wurde bereits dieses Thema bearbeitet: Link
Schöne Grüße
-
19.07.2023, 18:20:37
Warnung vor dem 2.1er! Die Teile sind Schrott, da:
- Ist das Klicken des Schützes viel zu laut - für ein Schlafraum kannst Du das vergessen.
- Die Abwärme des Schützes erhöht den Temperaturmesswert um 0,8 K, wenn er aktiv ist. (Habe ich bereits an anderer Stelle hier im Forum veröffentlicht).
Daher sind die Teile nicht wirklich zu gebrauchen.
-
19.07.2023, 19:06:04Bearbeitet
Für den 2.0 OHNE WL ja.
Für den 2.0 mit WL nein.
Der 2.1 hat den Aktor für den Stellantrieb inkludiet. Der 2.0 braucht einen Heizaktor.
Einen 2.1er im Haus zu haben, wobei der Schaltausgang nicht für den Stellantrieb verwendet wird, kann ein Vorteil sein, weil man dann einen Dummy-Aktor hat, um z.B. Szenen zu triggern.
-
19.07.2023, 23:29:19Bearbeitet
Normalerweise im Verteilerschrank auf der Hutschiene. Von dort aus müssen die Kabel dann zu den Stellantrieben.
Der Heizaktor braucht noch L und Bus.
Ich habe aber auch einen Heizaktor in einem FBH-Verteiler. In einer Unterputzdosenansammlung in 50 cm Entfernung war schon Bus (Dank der dort verbauten Rollladenaktoren). Ich habe dann die Busleitung verlängert, indem ich ein NYM-Kabel, das nicht mehr gebraucht wurde (Dank der Umrüstung von alten klassischen RTR's) zweck entfremdet hatte.
Frage kommentieren