Softwarefehler im Dimer 64851?
Habe am LED Dimmer 64851 einen Taster (Schließer) als Nebenstelle. Konfiguration des Dimaktors:
- min. Helligkeit: 15%
- max. Helligkeit: 100%
- max. Einschalthelligkeit (Tag): 100%
- max. Einschalthelligkeit (Nacht): 15%
- Einschaltmodus: Maximale Helligkeit
Wenn ich nachts die Leuchte einschalte (Helligkeit: 15%), dann lässt sich die Leuchte mit dem Taster nicht mehr dimmen. Ein langer Tastendruck bewirkt keine Reaktion. Ein-/Ausschalten funktioniert.
Zweck dieser Einstellung: Wenn ich nachts das Licht einschalte, möchte ich gerne dass mit langem Tastendruck das Licht sofort heller dimmt. Wenn die min. Helligkeit im Aktor kleiner als die max. Einschalthelligkeit (Nacht) eingestellt ist, dimmt der Aktor zunächst immer dunkler und man muss ein zweites Mal den Taster betätigen um heller zu dimmen.
Meiner Meinung nach ist das oben beschriebene Verhalten eine Kombination die in der Aktor-Firmware nicht korrekt berücksichtigt ist.
Frage kommentieren