- 437
- 0
- 0
Fensterkontakt für Rollosteuerung und für Freigabe Dunstabzug wegen Holzofen.
Folgende Situation: Fensterkontakt zur Freigabe Dunstabzug über Geschaltete Steckdose. Holzofen darf nicht von Dunstabzug am Rauchabzug behindert werden wegen niedrigerem Druck im Raum gegenüber Schornstein. Es läuft außerdem ein automatisiertes Programm zur Schließung des Rollos abends. Wenn nun der Fensterkontakt auf geht oder auf ist dann soll das Rollo auf 80% Schließstellung auf gehen oder maximal dahin zufahren wenn das automatisierte Programm anläuft. Diese Schwelle darf egal in welchem Fall nicht unterschritten werden! Schließverzögerung für Steckdose 10s damit genug Zeit ist dass das Rollo aufgefahren ist. Wird das Fenster geschlossen soll sofort die Steckdose Dunstabzug ausgehen und das Rollo die momentane Schließstellung des Automatikprogramms annehmen.
Ich hatte das mal programmiert aber nach dem letzten Update des SYSAP sind alle programmierten Aktionen zerschossen und ich kriege die Programmierung nicht mehr hin.
Frage kommentieren