Hab was gefunden mit dem man Code teilen kann. https://codeshare.io/wnmRE7 Der Link ist 24h gültig. Grüße Patric
Ich habe den Websocket auf einem anderen Flow, daher der link in Node am anfang. Es ist der websocket-in unter Netzwerk. Leider ist die JSON zu lang um hier zu Posten.
Du wirst dir auch eine Schleife bauen da z.B. die werte für Volume auf dem idp Chanel aus dem SysAP kommen aber auf dem odp zurück geschrieben werden. Bsp. Volume ch0000.odp0004 nach SysAP und ch0000.idp0007...
Hallo, genau, mit dem Websocket-Node auf wss://installer:pass@IP/fhapi/v1/api/ws. Da kommt jede aktivität des SysAP raus, die filtere ich dann nach ID mit einem Switch-Node. Grüße Patric
Wunderbar, danke für die Hilfe, jetzt passt alles, auch die Temperatur vom Raum :)