Mit diesem HowTo erhaltet ihr in einen Workaround zusammengefasst wie das Kühl-Problem aus folgenden Beitrag gelöst bekommt:
Kühlung Raumtemperaturregler/Heizungsaktor 6224 WL geht nicht mehr
Hinweis
Betrifft wohl nur SysAP Firmware 2.6.3
Problem
Wird über einen Binäreingang von Heizen auf Kühlen umgeschalten, stoppen die Wireless-Raumtemperaturregler 6224/2.0-WL und 6224/2.1-WL zwar das Heizen beginnen jedoch nicht mit dem Kühlen.
Lösung
Die Raumtemperaturregler müssen über den SysAP mit folgender Firmware aktualisiert werden:
Wireless_RTR.zip
Anschließend muss der Raumtemperaturregler noch einmal zurückgesetzt werden.
Die Option "Speicher löschen" reicht dabei aus:
Anschließend funktioniert das Kühlen wieder.